다단 액위 제어

1. 實驗 결과
1주차 實驗
① ID TEST 그래프
② PID값 구하기
(Control Output 變化(변화)) =
(Steady State 變化(변화)) =

(Time Delay) =
(기울기에 따른 시간) =

Method 1 (Cohen & Coon)

Method 2 (Ziegler-Nichois)
P
I
D
Cohen & Coon
0.0478
7.48
1.1094
Ziegler-Nichois
5.17
6.12
1.53
우리조는 Cohen & Coon으로 구한 PID값으로 實驗을 진행 하였다

PID 값을 적용해 Auto Mode를 했을 때의 그래프
2. 논의 및 고찰
첫째주 實驗에서는 2단 수조 實驗장치의 사용법을 배우고 PID 값을 계산하기 위해 필요한 기본적인 데이터 값을 얻기 위한 實驗이었다. 첫째주 實驗에서 나온 데이터 값으로 PID를 구해 두 번째 實驗에 적용하였다. 첫째주에 배...


다단 액위 제어

1. 實驗 결과
* 1주차 實驗
① ID TEST 그래프




② PID값 구하기
(Control Output 變化(변화)) =
(Steady State 變化(변화)) =

(Time Delay) =
(기울기에 따른 시간) =

Method 1 (Cohen & Coon)



Method 2 (Ziegler-Nichois)




P
I
D
Cohen & Coon
0.0478
7.48
1.1094
Ziegler-Nichois
5.17
6.12
1.53


* 우리조는 Cohen & Coon으로 구한 PID값으로 實驗을 진행 하였다









PID 값을 적용해 Auto Mode를 했을 때의 그래프




2. 논의 및 고찰
첫째주 實驗에서는 2단 수조 實驗장치의 사용법을 배우고 PID 값을 계산하기 위해 필요한 기본적인 데이터 값을 얻기 위한 實驗이었다. 첫째주 實驗에서 나온 데이터 값으로 PID를 구해 두 번째 …(To be continued )